juavin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看juavin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-27 09:39
[﹥   D500     K0    ]——————————————(   M1001  )
                                 ︳
                                 ︳————[    MOVP     K1M900     D100    ]
                                 ︳
                                 ︳————[  WAND   D100    D500    D502  ]
                                 ︳  
                                 ︳—[ ﹥   D502    K0  ]————(   M1002   )

誰能說下這個程序是什么意思。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 10:00
如果D500大于0,那么M1001接通
將M900~M903的狀態送入D100的低4位。
D100與D500做與操作,實際就是根據M900~M903的狀態取出低4位,值存在D502中。

最后,比較D502的值是否大于0,如果是,那么接通M1002.

Good Luck
樓主留言:
如果把K1M900換成K2M900了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-27 11:15
那就是M900~M907,低字節替換了

看手冊會有更多的感悟。