chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-26 22:46
本人有時接一些私活,需要用三相380V電源測試控制柜和380V變頻器,但沒有三相380V電源,想用220V的變頻器變為三?20V后再用三相220/380的三相變壓器升壓到三相380V,請問各位大俠,是否可行?謝謝!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-06 22:47
變頻器輸出端不能接工頻的220V升380V的變壓器,不然的話變壓器會發熱很厲害,最終可能燒掉變壓器和變頻器