我用plc控制兩臺伺服做同步運動,用三菱fx1n  plc,我用plc控制兩條高速輸出指令PLSY同時動作,在整個程序中用到啦3次PLSY指令,每次一對,每次兩臺電機的方向相反,同時從Y0和Y1輸出脈沖,當設備按照整個程序運行一個循環后,有時再啟動設備時,無動作,監控到PLSY不執行,但輸入條件滿足,用2N的沒出現這種情況,請各位大師幫忙分析一下,謝謝!
薛立軍
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2024-10-21
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 21:55
DPLSY在運行中頻率不能變更,DPLSV可以運行中變更頻率。謝謝你給我們提了個醒。