如圖, A線,B線分別代表兩條懸掛鏈線,分別由1臺變頻器+1個馬達帶動運行,每個圓圈代表掛鉤的位置,因?yàn)楣に囈,其中L1不等于L2。為了讓兩條懸掛鏈線運行時,每個圓圈代表的掛鉤走到下一掛鉤位置所需的時間Ta、Tb (簡稱步距時間)要一樣,需要A線變頻器與B線的變頻器的運行頻率不相等(分別用Fa與Fb表示),會成一定的比例關系(如Fa/Fb=K,K為常數)。
     需要解決的問題是,當兩條懸掛鏈線經過一段時間的運行后,其中的A線或B線或A、B兩線都會因為鏈條松緊或其他一些機械的原因,速度會變慢,造成Fa/Fb不再等于K了,致使每兩個掛鉤所傳送的時間Ta不等于Tb 。

控制要求:(1)要時刻保證步距時間Ta=Tb;
          (2)當工人需要改變生產節拍時,只需要在B線變頻器面板上調節B線馬達運行頻率(即改變了B線的步距時間Tb),A線的變頻器自動跟隨,輸出相應頻率以保證兩懸掛鏈線的Ta=Tb。


請問各位大蝦,要怎樣做才能實現以上功能?需要用到哪些東西?望大家指教,謝謝。。
[ 此帖被fengbingyuan在2010-07-15 23:27重新編輯 ]
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-16 19:22
老兄,因為你要以A線為基準控制,能否在A線的每個掛鉤下方安裝一個感應片,然后再裝個SENSOR作為定長參考,當每個掛鉤到這SENSOR的位置時就停止電機,同樣也在B線的每個掛鉤安裝一個感應片,也裝個SENSOR作為B線的定長控制,然后要求機械的將AB線的交叉點調整到垂直,這樣行否?
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-16 19:27
至于你要求AB線時刻保證步距時間Ta=Tb;
呵呵……這點要求的話可以在程序運算里下點功夫,當然你要先算出TA與FA的關系,因為是以A線為基礎,所以B線的TB和FB應該在TA與FA的基礎上運算出來,至于結果好不好,這得要你在現場試驗完才能出結果,到時搞定了請上線給我們說明一下是怎么完成的。多多交流!
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。