樓主  發表于: 2010-07-15 21:24
有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器,F(xiàn)在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:19
同時開關一組氣動電磁閥,會出現這樣的問題主要是氣壓出現瞬間局部的壓降。由于氣動閥是氣動先導式的,如果沒有一定的氣壓支持會出現這樣的問題(驅動背壓)?梢杂萌缦碌姆椒ㄅ袛嘁幌拢涸诠ぷ鞑徽5碾姶砰y進氣口用手或者閥門瞬間關閉閥門,看氣壓滿足越4-6公斤然后再接通,如果閥正常關閉就是這個問題。如果起源管道口徑過細,或者氣量一次用量太大,或者沒有儲氣緩沖裝置,或者氣源過小,或者管道過長,或者閥門、氣動附件配備過小都會出現這樣的問題?梢宰约号袛,針對解決。我想你這個系統的問題應該是在一次性用氣量過大的情況下沒有合適大小的儲氣緩沖裝置造成的,可以就近加大儲氣罐。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com