有六組電磁閥,要求每間隔2分鐘打開電磁閥0.5秒。然后間隔2分鐘,打開第二組,依此類推。用了PLC編程,后面接繼電器。現在的問題是,0.5秒后,電磁閥關不上,氣還在流。請問一下哪位大哥知道原因。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-17 00:12
1.PLC有輸出,查程序,是否程序有錯或被干擾誤動
2.PLC無輸出,查繼電器,是否繼電器未打開,接點粘連
3.PLC無輸出,繼電器正常,查電磁閥線圈是否有電,加放電裝置
4.PLC無輸出,繼電器正常,線圈無電,查電磁閥是否損壞或超負荷工作