樓主  發表于: 2010-07-12 22:51
一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝!
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10281 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2024-12-23
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 20:24
本人有幸在小日本原裝的設備上體驗了一把什么叫“后怕”!它的接法就與樓主所說一樣,且更離譜的是:主接觸器直接用總開關代替!且此開關還不在控制柜里,而是在3米外的動力柜內!更換電機軸承,轉子我都抬出來了,我那哥們一不小心沒抬穩碰在定子線圈上了,只聽轟的一聲,一個火球出來,當時差點暈了!小日本害人呀!沒有這么安裝設備的呀。ǹ刂乒窭锼械拈_(kāi)關都拉下來了。┎钜稽c(diǎn)就掛了!大家一定要小心呀,尤其夏天大家心情煩躁的時候,一定要記得安全第一呀!