一般情況下,在星三角啟動中都要用到3個接觸器:主接觸器、星型接觸器、三角形接觸器,但是我發現有些設備卻用一個塑殼斷路器代替了主接觸器,請問這樣做會有什么優缺點呀??請大家給點意見,謝謝!
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 23:25
無論是書本上還是正規廠家都沒有這種接法的,只有歐陽鋒式的電工才能干出這種事。我維修一家內胎廠的設備就遇到這種事,多虧心細(發現只有兩只接觸器)才沒出大事,廠長還說是高手,害人。