loen518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loen518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-11 17:38
公司PLC里面的時間繼電器都是延時0.01到3秒,好小用到大過60秒延時,機器無料才延時一分鐘停機。最近有臺機要搞一個延時0到10個鐘的時間繼電器延時,用MT506觸摸屏輸入延時時間。16位時超過32767時就不延時,T0 D0  D0的數值超過32767就不延時,用32位DMOV傳輸入去都是一樣,看PLC使用說明書看不出什么,水平有限。請問各位朋友系PLC里面點樣寫一個延時5個小時的延時時間繼電器程式,在觸摸屏輸入0到10個小時的程式點樣寫。意思就是一個固定是5個小時延時的時間繼時器,一個時可以用觸摸屏設定0到10個小時的時間繼電器延時,請教PLC程式點樣寫。PLC是FX2N-16MR-001 。
謝謝
yuchong
KEEP MOVING
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 154 點
下載積分: 846 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2024-12-11
查看yuchong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-11 22:11
LDI  X0                           RST C0
LD  X0   LD M8013      OUT  C0 K28800
LD  C0                           OUT  Y0
8小時定時器。