臺達PLC可以通過MODRD讀智能模塊數據嗎,采用RTU 模式,讀出的數據咋樣處理成浮點數
lxd19821127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 232 點
下載積分: 687 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2017-06-22
查看lxd19821127的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-13 16:01
可以,只要儀表支持MODBUS協議
把讀出來的十進制數值做浮點轉換呀,有指令的
lxd19821127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 232 點
下載積分: 687 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2017-06-22
查看lxd19821127的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-30 14:50
可以,用MODRW指令,最后一位K就是指定你要讀取word的長度