三菱PLC,如Q系列的QY10,,FX2N的系列的8ERY,16ERY等繼電器型輸出模塊,由于長時間工作以后,繼電器觸點會失效,導致設備不能正常運行,由于模塊只是其中某個繼電器損壞,換新模塊,有點浪費,其實只要有點電子基礎,可以把模塊拆開自己修理,只要把損壞的繼電器更換掉即可,模塊用繼電器很小巧,4個腳位,QY10等輸出模塊內部的繼電器型號為富士通的NY5W-K,線圈電壓是5VDC,電流等級是5A,FX2N-8ERY,16ERY等輸出模塊內部的繼電器型號NY24W-K線圈電壓是24VDC,電流等級是5A,由于模塊PCB板是雙面線路,拆裝比較麻煩,需要用到吸錫槍,焊接時注意,不要把線路弄壞,焊點不要粘連,焊接完成后用酒精等清理一下.大家可以參考一下
610383
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 132 點
下載積分: 734 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2024-02-03
查看610383的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 22:40
輸去模塊我們經常自己換,只是買不到正宗的繼電器,我換個永宏,歐孟龍,三菱