樓主  發表于: 2010-07-08 20:25
一臺施奈德22kw變頻器接通電源面板提示通訊正常。但不執行啟動命令。測量直流母線電壓才36v。正常500v。請問變頻器哪里壞了?自己能修嗎?
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-08 22:33
整流堆壞了。