lx2008dream
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lx2008dream的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-30 01:06
我有一臺氣動治具,上面裝有安全光柵,我想讓當光柵無信號時,控制氣缸的電磁閥三位五通電磁閥失電,氣缸停止運動,當光柵信號恢復后,氣缸保持原來的運動狀態,就是光柵信號異常以前氣缸正在上升,信號恢復后氣缸繼續上升,光柵信號異常以前氣缸正在下降,信號恢復后氣缸還繼續下降,用三菱FX1N的PLC該怎么寫,小弟新手上路,請各位師傅指教!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 08:44
引用
引用第1樓jonnyhsieh于2010-06-30 07:37發表的  :
程序做Hold動作.

擴展來說,就是用一個M點帶一個輸出,而安全光柵串在這個M點和輸出之間。這樣當安全光柵動作時會停止輸出,但不影響M點,當安全光柵復位后輸出立即執行~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jonnyhsieh) 熱心助人