我現在做了一臺設備  用的是S7--200的PLC   現在由于款項問題 老板說要加一個時間到就停止系統工作的功能


即:  如果客戶只給了一半的購設備的款  ,那半年之后系統就不能再使用了 ,只有付清了款項  ,得到公司給的密碼之后  系統才能從新開始工作

求教各位兄弟  有什么好的方法



lxf01059511
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 206 點
下載積分: 670 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-05-15
最后登錄: 2018-03-29
查看lxf01059511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 20:50
大家好。我有不同的看法。首先S7-200在沒有備用電池的情況下系統的參數只能保存100小時。假如加密了一部分程序,如果客戶那邊因為種種原因停機了4天以上,那么加密的數值就會自動消失。以至加密失敗。所以無論怎樣都要先把備用電池加上。其次在程序里設置時間比較的加密模式,在某一時間停止某一功能。使之成品率下降。最后在觸摸屏和程序里設置數值比較指令,把輸出值嫁接在時間比較指令前。這樣就可以解決問題了。
要注意的是有些觸摸屏在設置密碼時重啟之后密碼就會失效,需要重新輸入。所以一定要在出場之前先做現場模擬實驗。無誤后再上機-出廠。以上僅供參考。謝謝。