gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-25 08:39
PLC與變頻器進行485通信,發現PLC COM口燈一直一閃一閃的,另外在變頻器上設置通訊地址時我已經改為1,請問在程序上還要不要進行設置?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-10-20
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-26 09:27
程序中的通訊站號要和變頻器設定的站號一致
PLC的485通訊口的通訊格式也要和變頻器的通訊格式一樣
其它的就是看你要讀寫什么參數就在程序中進行編寫就好了。