xunzhaoqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xunzhaoqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-22 08:50
圖片:
要求:開機時先啟動引風機10S后啟動鼓風機
      停機時先停鼓風機5S后再停引風機
X0啟動按鈕  X1停止按鈕
Y0 引風機       Y1鼓風機
zhangzsy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 133 點
下載積分: 728 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2017-04-17
查看zhangzsy1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 12:56
1樓的說法完全正確,也可以在M0的自保電路中串T1常閉點,T1的延時是5秒,不是
50秒