你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(raoshili) 兄臺在這有理了。
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
    wyb2866255
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wyb2866255的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-07-03 10:47
    1、用硬件:可用三個直流中間繼電器,一個電解電容(200uF)J及一個電阻組成。按鈕選用有兩組常開常閉,三個繼電器命名為J1、J2
         J3,按鈕為K,電路連接是這樣的:(1)J1的線圈一段接電源正極,另一端接J2的常閉觸點一端,常閉觸點的另一端接按鈕K,K的
       另一端接電源的地,再用JI 的一組常開觸點與按鈕K 并聯。(2)、J2線圈一端接電源+,另一端串接J3 的常開觸點,再串接按鈕K,再
       接地,(3)、J3與電解電容并聯,電解的正極接電源+,負極接電阻,電阻另一端接按鈕K的常閉觸點,再串接J1 的常開觸點,J1的
       另一端接地。請按上述說明畫出線路圖。
           動作原理:接通電源,J1、J2、J3皆未導通,此時按下按鈕,J1支路的J2 觸電閉合,故J1 通電且自鎖,J1保持通電狀態。而此時
       J2 支路由于其J3的觸點斷開,故J2 未導通。J3支路在按鈕抬起后,由于其J1觸點、K的觸點皆已閉合,支路導通,但由于J3線圈并接
       電容,J3 需延時一段時間方可導通。再按按鈕,J2支路由于其J3觸點已閉合,J2通電,J2的導通,使J1斷電,J1的斷電又會使J3斷電
       該電路穩定動作可靠。
    2、用PLC編程:可選用RS觸發器完成:RS的S 的輸入口接按鈕K的常開點串接RS輸出點的常閉點,RS的 R 的輸入口接按鈕K的常開點
       串接RS輸出點的常閉點,即可實現你要求的功能。當RS反轉時,RS輸出點的觸點開關的動作時間比RS的觸點開關的動作時間滯后,
       可確保動作可靠。









    =
    樓主留言: