樓主  發表于: 2010-06-19 23:35
問個三凌的問題啊,下載程序時,老是出現這些了,PLC電源OFF或者復位狀態,USB路徑有故障,請重新啟動程序,是什么問題啊,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-24 15:20
有可能是編程線的問題。我在調試設備的時候用老的一根三菱編程線和你是一樣的情況,買了跟新的就可以用。用完用表測編程線電阻,老的有內置電阻。新的沒有。