ronkang
倍加?偩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-10-25
查看ronkang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-17 11:44
我使用的是CPU224CN加一個EM235CN模塊,和觸摸屏連接,用于稱重控制?刂苾膳_配料機。兩臺配料機各由3個稱重傳感器(3mv/v)測量。
現在的問題是,干擾非常大,當使用一臺配料機的時候,另一臺重量顯示跳動很大,程序是肯定沒有問題的,在線監控也顯示輸入端跳動大。
下面我把接線情況跟大家說一下:
1.每臺配料機的3個稱重傳感器的信號線、電源線均并接。
2.1#配料機的傳感器信號線接入EM235的A+、A-端口,正對正,負對負。
3.2#配料機的傳感器信號線接入EM235的B+、B-端口,正對正,負對負。
4.EM235中未使用的輸入端口C+、C-和D+、D-正負端短接。
5.EM235輸入端口的PA、PB、PC、PD口均不接線。
6.EM235右下角的DIP開關,1和4置為ON,其余置為OFF。
7.傳感器的電源由+24V穩壓電源提供。
8.傳感器的電源線負極和EM235的M端連接,以消除共模電壓。
9.配料機電柜使用三相五線制電源,傳感器線纜的屏蔽層在電柜側良好接地。
10.在系統塊的輸入濾波器中,將模擬量標簽下的采樣數改到最大256。死區為0。
11.附近無變頻器,稱重傳感器到EM235的距離為5米以內。
12.CPU224側良好接地,EM235接地和不接地都沒什么明顯的效果。
我實在是沒有辦法解決,問西門子的人也不是太清楚,后來聽他們說加了個二極管,效果不錯。但是原理誰也不清楚。
希望有有這方面經驗的高工指正一下,感激不盡。
ronkang
倍加?偩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-10-25
查看ronkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-17 13:16
1。稱重傳感器有5根線,電源正、負,信號正、負,屏蔽線。并接就是,3個傳感器的電源正接在一起,電源負接在一起,信號正接在一起,信號負接在一起,屏蔽線接在一起。
電源正、負接24V穩壓電源,信號正、負接EM235的A+、A-口。
2。二極管接哪我也不清楚,就是搞不清楚二極管在這個地方起到什么作用。單向導電還是穩壓?好象都起不到什么作用,實在搞不清楚。
ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2024-10-25
查看ronkang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-17 17:06
引用
引用第3樓zhaoyang4505于2010-06-17 16:40發表的  :
1、三個傳感器并接,為的什么?
2、至少也要知道接在什么地方了,才好思考是什么原理吧。
據我所知,稱重測量都是由3到4個稱重傳感器分別放置在3-4個點進行測量,而且信號線都是并接使用。很多稱重系統都是這么使用的。原理我不是太清楚。