魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-16 16:17
手上有臺丹佛斯的VLT5011的變頻器,老是報接地故障,對照說明書,上面說是電機線或電機有接地的地方,但是將電機線從變頻器上撤掉,還是報接地故障,有時變頻器帶電不工作,等一會他也報接地故障,我覺得是變頻器有問題,請教高手老師變頻器究竟是什么問題?
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-27 22:32
引用
引用第5樓gqm于2010-06-16 21:28發表的  :
變頻器IGBT輸出有接地故障。