樓主  發表于: 2010-06-16 16:17
手上有臺丹佛斯的VLT5011的變頻器,老是報接地故障,對照說明書,上面說是電機線或電機有接地的地方,但是將電機線從變頻器上撤掉,還是報接地故障,有時變頻器帶電不工作,等一會他也報接地故障,我覺得是變頻器有問題,請教高手老師變頻器究竟是什么問題?
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 21:20
你把參數14-50關掉,如果不行的話,電機線用屏蔽線,兩端屏蔽層都接地。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-16 21:34
5樓的,我這兒13臺DANFOSS變頻器同時上的,其中有5臺一直時斷時續的報接地問題,應該不是IGBT問題吧,如果時間長了里面有灰塵的話,電路板放電引起接地問題有可能