我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 503 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-18
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-15 21:41
家圓的朋友好:我遇一奇事,觸摸屏上裝的報警燈是用PLC的Y點觸發的.當Y沒輸出時而燈卻亮后來斷開Y點燈還是亮.為什么DC24V的燈只有正沒有負也亮呢.請大家分析下其中的原因.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-17 13:25
引用
引用樓主我愛工控于2010-06-15 21:41發表的 一報警燈問題 :
觸摸屏上裝的報警燈

這句話就夠迷糊的了。
------------------------
既然燈亮那么肯定是有電流通過,檢測外部線路是否有短路呢?