xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 1316 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-12-20
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-14 01:23
     因為想學習一下WINCC 6.2,把 我原來的XPSP2+WINCC flexible 2008 SP1HF+4.0MircoWIN SP6+V1.0 PC Access SP3+PRODAVE5.5+VB6.0SP6的系統刪掉重裝了,原來一切正常,用PPI編程線跟PRODAVE WINCCflexible仿真都正常,結果重裝了之后發現安裝的時候沒有何錯誤提示,但是PRODAVE跟FLEXIBLE仿真跟S7-200聯不上了,編程線的燈也不閃了,S7-200的編程軟件寫程序跟監控卻沒有任何問題,可以正常讀寫。(我用的是外面隨便買來的那種USB-PPI線),經過仔細檢查,設設置沒有任何問題,但發現PRODAVE、FLEXIBLE仿真都用到S7ONLINE跟PPI線通訊的,估計應該是這個接口程序有問題了。經過幾次重裝后發現原來WINCC flexible 2008 SP1HF
自帶的S7ONLINE竟然不支持PPI線仿真,也可能是我的線不是原裝的。4.0MircoWIN SP6編程軟件安裝的S7ONLINE接口則可以正常工作!
   在這里我要特別說明一下系統的問題,因為我做的GHOST系統里安裝了360,在安裝的時候防火墻是關掉了,但這個360我只是從托盤里關掉了,結果安裝的4.0MircoWIN SP6程序S7ONLINE不能正常工作,安裝的時候也沒有彈出出錯對話框。因為這個原因我很久才將這個S7ONLINE接口搞定!
  最后提醒大家:
              1。安裝西門子的軟件最好將所有殺毒,防木馬軟件先卸載后再行安裝!
              2。還有就是這WINCC flexible 2008 SP1HF的自帶的S7ONLINE不能正常與PPI CABLE聯機!要將4.0MircoWIN SP6最后安裝才行,如果先裝了WINCC flexible 2008 SP1HF,可以將4.0MircoWIN SP6卸載后重新安裝。
       3.如果要WINCC flexible 2008 SP1HF和WINCC 6.2共存的話一定要先安裝WINCC 6.2的SQL,反過來的話是裝不上的,因為WINCC flexible 2008 SP1HF用的是SQL2005精簡版.
僅供參考!