樓主  發表于: 2010-06-13 22:45
我現在遇到的問題是:
用程序-11---------[DTO K0 K9200 D800 K1]
向FX-20GM中寫參數,當關閉定位模塊電源再重新啟動后,寫入的參數又恢復到初始值,而用VPS軟件向模塊中寫參數,無論定位模塊怎么斷電,寫入的參數都不會丟失,不知是何原因?請高手賜教。
royi2009
進步在于相互交流學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 212 點
下載積分: 798 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-06-19
最后登錄: 2015-02-12
查看royi2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 23:01
前面11是觸摸屏里的M503輔助繼電器
royi2009
進步在于相互交流學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 212 點
下載積分: 798 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-06-19
最后登錄: 2015-02-12
查看royi2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-13 23:03
如何對D800設置斷電保持?
royi2009
進步在于相互交流學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 212 點
下載積分: 798 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-06-19
最后登錄: 2015-02-12
查看royi2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-13 23:11
D800是PLC中的數據存儲器,通過觸摸屏把參數寫入D800,再經D800寫入定位模塊#9200緩存,最后寫入特殊存儲器D9200,已經驗證過了,可以寫進去,但斷電后無法保存下來,搞不明白。
如果寫進的參數保存不住,那么在現場調試設備時,就必須外圍設備去寫參數,相當麻煩;如果用程序經PLC能把定位參數寫進模塊,則可以直接在觸摸屏里進行寫入參數。