xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-12 20:20
FX2n-32T  PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,F(xiàn)X2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ]
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 21:18
站號是0,只一個PLC+AD模塊
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-12 21:56
有5V直流電流輸入
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-12 22:20
在辦公室,我明天上班后上傳,幫我看一下
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-13 08:24
圖片:
給ch1通道輸入12mA 電流聯機運行截圖
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-13 10:23
短接了V+ 和I+
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-13 14:18
DC24V已接,M1也改過M8000,也是一樣的,其他的PLC在機組上正在運行,沒有多余的,只好先買一個新的再看,程序上應該沒問題吧?
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-13 17:17
圖片:
程序改后測到數據了,但調節電流時數據不變化,只有重啟PLC時數據變化,在調節又不變了。
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-14 08:50
我只接一個4-20mA的信號,D10有數據,就是不變化,好像只程序運行開始時讀一次數據就不讀了
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-14 22:29
FROM  k0    k5   d0   k4     只用到D0、D1、D2、D3,沒用D4
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-25 17:53
更換一個新PLC后,數據讀寫已正常。
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 109 點
下載積分: 992 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-15
查看xxy23193的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-25 18:06
圖片:
圖片:
輸入4-20mA電流,DO數據顯示正常