黃堆才
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 317 點
下載積分: 2386 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2024-11-06
查看黃堆才的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-12 11:19
壓力開關上寫著AC200V~250V,是說線圈220V還是說觸點要用220V?
那么接壓力開關常開觸點到(一端接PLC COM端,一端接X0)豐煒PLC
這樣能達到壓力到X0動作嗎?  豐煒PLC輸入不都是24V的嗎?
譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-12 11:28
衹的是觸點的電壓