yangshiqing
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangshiqing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-10 14:50
三菱QPLC采用絕對位置系統的話編碼器是不是絕對值的?但要是絕對值編碼器的話為什么還用電池記憶呢?問三菱客服他們說編碼器輸出的是脈沖,絕對值編碼器怎么會輸出脈沖呢?本人疑惑中,盼望解答
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 16:20
我的看法有所不同.

絕對型encoder,電池應該在encoder上,不是在驅動器上.

位置的記憶是在encoder,不是在驅動器.

NC系統才能看見,絕對型encoder.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-10 16:40
說比較直接的,就是他不是絕對型encoder.
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-10 16:57
可以測試看看,先把現在位置記住,關閉電源,ENCODER線拆掉,然後轉動ENCODER.

再把全部復原,看ENCODER值,是否有變化,這樣就知道答案了.