qq000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qq000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-08 19:40
我用一個編碼器是 A. B.Z 三路輸出, 我在編程中只需要采集A的脈沖 A相我接在PLC 的X0上 程序步如下:


LD X10 OUT C235 k10000


LD X11 MOV C235 D130


END


可是我轉動編碼器后X0也會有閃爍,但接通X11后 D130里是0 只是為什么?

是不是我的程序些的不正確,請大俠們指教一下謝謝!