樓主  發表于: 2010-06-08 19:40
我用一個編碼器是 A. B.Z 三路輸出, 我在編程中只需要采集A的脈沖 A相我接在PLC 的X0上 程序步如下:


LD X10 OUT C235 k10000


LD X11 MOV C235 D130


END


可是我轉動編碼器后X0也會有閃爍,但接通X11后 D130里是0 只是為什么?

是不是我的程序些的不正確,請大俠們指教一下謝謝!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-08 20:13
一樓說的正解。因為高速計數器采集運行的32位數據。