歐瑞160kw的變頻器,帶132kw  4級  轉速1398  的電機,監控時發現轉速只有700多,  三相電流平衡,電壓也平衡,請問這是怎么回事啊?謝謝名位大哥的幫忙!!!    運行時50頻.出現了700多轉,這臺機器運行的時候都是開50頻的
[ 此帖被游戲人生在2010-06-12 08:04重新編輯 ]
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-08 15:34
你當時的運行頻率是多少?若低于工頻(50Hz),那實際轉速就低于額度轉速。