johnny_lew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看johnny_lew的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-06 20:54
FX2N  PLC的數據寄存器,如D1600 它存儲的數據是什么類型的數據,比如整數和實數。

對于單個數據寄存器D1600使用 MOV  K10 D1600  這樣的指令,D1600存儲的應該是整數10吧,還是實數10.0?

PLC中是怎樣保存實數的?比如一個25.8℃ 的數據,要把這個25.8數據在PLC數據寄存器在保存應該怎么做?只用一個數據寄存器如D100行不行?還是要用兩個,一個保存整數位的25用,另一個保存小數位8?

jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-06 23:56
轉成浮點數,就好了
樓主留言:
能不能說詳細點?
換你的回答來理解那數據寄存器存儲的就是整數啰。如果是這樣的話,那實數有幾位小數位,便乘以10的次方轉換成整數來存儲了。
是不是這樣子理解的?
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-07 17:22
引用
引用第5樓wu32u2于2010-06-07 16:28發表的  :
好好看看手冊吧。
用flt指令就穿換成實數了。占用兩個寄存器


沒錯!就是[FLT]這個指令.