引用第101樓yunlongzsq于2008-05-24 19:15發表的 :
我有一套啤酒灌裝線無壓力輸瓶鏈道控制系統,由S300+變頻器控制,PLC和各變頻器之間通過profibus現場總線聯接,節點總數約12個,在同一電柜內通訊,能正常工作.
但是該系統會偶爾無規律地發生一種古怪故障
:某些電機會無故出現停機,正常時,該電機停止后,會造成酒瓶在該處堵塞,光感應發現堵塞后,其前端電機將相應停機,停止繼續輸瓶過來,但在該故障中,其他電機并不動作停機,造成酒瓶擠壓嚴重,斷開所有變頻器主電路輸入端接觸器,然后再合上,故障解除.
我個人分析可能是profibus現場總線通訊中發生誤差而引起的故障,因為系統在絕大部分時間能按照設計要求正常工作,而且解除故障時,PLC并不須重啟,所有光感應器也無故障,停機的電機變頻器主電路輸入端接觸器并未斷開,還考慮到該電氣房里電柜較多,該profibus現場總線并沒有接總線終端電阻.
我想請教各位:我的分析是否有道理?并請指教你的看法和解救方案,謝謝!