樓主  發表于: 2010-06-01 13:30
在做自動化設備的時候   急停按鈕一般做雙重作用    常閉端子接在電氣電路中    動作的時候用來斷開電路

常開電路是接在PLC的端子上    動作的時候閉合 用來給PLC信號     

我現在用的是順序指令編的程序     那么這個急停信號怎么使PLC的輸出全都關閉呢     

當急停按鈕復位后    又怎么使整個程序動作從頭開始呢



ljycc800
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ljycc800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-01 14:37
你這說的太籠統了,根據工藝設計的不同有不同的方法。
我說說最簡單的吧,PLC控制回路和電源都接在一個主接觸器下面,主接觸器受啟動按鈕控制,不受PLC控制,可以有反饋。這樣我只要急停按下,控制回路和主電都沒了,再旋起急停,按下啟動又能上電。