樓主  發表于: 2010-05-31 13:00
各位大哥,我的三菱PLC和電腦通訊部上式怎么回事啊。我用的PLC的型號是FX1N-24MR。端口我用的是COM1,PLC設置的也是COM1端口。提示使用了不可用的端口。不知道是怎么回事啊
wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-31 14:09
那好吧,我換換試試吧。非常感謝
wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-01 09:28
謝謝各位了,可是我都試過了。端口一,端口2都試過的。只有通訊線沒有換換啊
wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-03 08:21
還不行的。如果行的話,我會告訴各位的。我還沒有換通訊電纜試試。我現在沒有別的通訊電纜了啊。
wfjliling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2743 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2017-12-19
查看wfjliling的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-10 13:09
個位大哥,我的問題現在可以解決了。是我的編程電纜有問題的。更換之后就OK了