圖片:
看到一個圖,是一個西門子AD模塊,所有的輸入是4~20mA電流,外部大概有10個輸入全部是獨立的220AC供電。圖中是將這些電流信號的負極全部共接在AD模塊的負極上,這樣用行么?
peng6116380
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peng6116380的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-30 09:10
從圖上看來現場儀表是二線制,S7 200必須這樣接法,看來樓主了解的太少