dfws6696
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dfws6696的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-29 12:45
我們公司用的是無錫力馬自動定量包裝秤,主要是有F800稱重控制器,和PLC控制電磁閥的開關來包裝的,對于PLC還有很多不明白的地方,尋求幫助啊。
PLC的輸入端有一個接近開關,這個接近開關是三線制,24VDC。那怎么跟PLC接線?是用信號線和電源負?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-29 13:19
接近開關也有很多種,三線制的有繼電器輸出和晶體管輸出的,關鍵是看輸出信號是+還是-,有的PLC是源型輸入,接近開關就只能用+輸入的。有的PLC是漏型輸入,接近開關就只能用-輸入的。
檢測接近開關是+輸出還是-輸出的辦法是:接上電源,用萬用表的電壓檔測量信號線與+或-的電壓,就知道信號線輸出的是+還是-了。
自己的事情自己做.