phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-29 07:35
在恒壓供水系統中,采集到的壓力值是直接給PLC,經過PLC處理后,輸出模擬量控制變頻器運行,由于給定值、反饋值、輸出值都是由plc完成的,那么模擬量輸出到變頻器后,我們應該怎么調節變頻器呢?它的轉速怎么去設定?
yzdzh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 218 點
下載積分: 64119 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2024-11-12
查看yzdzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-29 08:18
變頻器目標給定,由變頻器模擬給定VI(DC 0-10V)或AI(DC 4-20mA)視PLC輸出模擬量而定。
。