phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-29 07:35
在恒壓供水系統中,采集到的壓力值是直接給PLC,經過PLC處理后,輸出模擬量控制變頻器運行,由于給定值、反饋值、輸出值都是由plc完成的,那么模擬量輸出到變頻器后,我們應該怎么調節變頻器呢?它的轉速怎么去設定?
宏儀電氣
宏儀機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-10-20
查看宏儀電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-30 14:45
恒壓供水,顧名思義就是壓力恒定,那就應該在壓力要求恒定的地方加裝壓力傳感器,壓力信號反饋給變頻器或者plc,用要求恒定壓力的信號作為變頻器的轉速信號,反饋信號作為pid的給定信號,來做閉環控制,應該可以實現。
個人意見,僅供參考
嚴禁觸摸高壓電,一觸即死,不死法辦。