樓主  發表于: 2010-05-27 19:56
這是我做的一個項目,用PLC控制步進電機,PLC與步進電機相隔大概60米,距離比較長,現在的問題是驅動器到底放在那一側比較合理,
第一種驅動器安裝到PLC一端,那么驅動器輸出到電機的線就比較長
第二種驅動器安裝到電機一端,那么PLC輸出脈沖到驅動器的線比較長
現在選定的線是帶屏蔽的,不知道哪種方式比較合理。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
kingfeng1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 15:52
我以前遇到過。使用的是伺服。
通常來說,最好是電機驅動器靠近電機。
但是,正如我所遇到的,電機靠近的地方因為是焊接設備,干擾非常大。
      最后,移動位移完全不對。
也就是發給控制器的脈沖數丟了。

后來把伺服控制器移走,放在控制柜內,離電機遠。才解決。