最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
kongpay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 172 點
下載積分: 679 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2022-06-18
查看kongpay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 12:32
只接一組是可以的,但最好兩組(L、N都經熱繼)或三組(L串接三組)。
最主要一點是電機電流要與熱繼的電流范圍相當。熱繼過大起不了保護作用,熱繼過小電機沒法運行或運行不正常(熱繼保護)