天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20503 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-24 22:02
我們有臺設備是從日本購買的,觸摸屏型號是
NT631-ST211B-V2,與PLC通訊不了。
廠商說是觸摸屏的程序問題,發了個新的程序要我們灌一下,用NTST4.7C中文版的打開,是亂碼,還有好幾個錯誤,也能連上電腦,灌了一次,還是連不上PLC,
這個故障是在使用時發生的,前幾天有幾次通訊不上,關了電重開就又連上了,昨天開始關電再開就沒連上過,
請高手幫忙指點下
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-30 21:30
引用
引用第1樓hbsygao于2010-05-25 15:44發表的  :
檢查觸摸屏中協議的設置是否與PLC中的一致


除此外,
如果NT631開機自檢后,無法連接PLC,會顯示通訊問題,
很可能是PLC 232口有問題。

NTST4.7C為中文版,無法顯示日文漢字.
辛苦點,改成中文漢字,程序就是你的了,
當然,下傳中文漢字畫面前,要將NT631的系統置換成中文系統的.
充耳不聞