ytysy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 511 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2021-12-16
查看ytysy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一個項目,定長切斷方面的裝置,利用公司現有的設備PLC+1定位模塊+編碼器+伺服電機做電控部分。PLC 型號為FX2N,定位模塊為FX2N-1PG,編碼器為1000P/R的,設備運行所給出脈沖速率大約為500P/S,由于設備運行穩定行較差,速度變化較大,但是測長還是比較準確。調試過程發現定長很不準,懷疑是PLC型號選擇不當,用的指令為高速脈沖比較指令。請高手指點一下。
ccj123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 905 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2017-10-03
查看ccj123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 11:27
引用
引用樓主ytysy于2010-05-24 11:06發表的 關于運動控制的問題 :
直接用PLC加編碼器為1000P/R就可以了,定位很準的,我單位就生產定長斷料機QQ329303070