ytysy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 511 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2021-12-16
查看ytysy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一個項目,定長切斷方面的裝置,利用公司現有的設備PLC+1定位模塊+編碼器+伺服電機做電控部分。PLC 型號為FX2N,定位模塊為FX2N-1PG,編碼器為1000P/R的,設備運行所給出脈沖速率大約為500P/S,由于設備運行穩定行較差,速度變化較大,但是測長還是比較準確。調試過程發現定長很不準,懷疑是PLC型號選擇不當,用的指令為高速脈沖比較指令。請高手指點一下。
anian71
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 183 點
下載積分: 468 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-06-15
查看anian71的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-31 23:09
9樓說得對,用開環控制。