樓主  發表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一個項目,定長切斷方面的裝置,利用公司現有的設備PLC+1定位模塊+編碼器+伺服電機做電控部分。PLC 型號為FX2N,定位模塊為FX2N-1PG,編碼器為1000P/R的,設備運行所給出脈沖速率大約為500P/S,由于設備運行穩定行較差,速度變化較大,但是測長還是比較準確。調試過程發現定長很不準,懷疑是PLC型號選擇不當,用的指令為高速脈沖比較指令。請高手指點一下。
ytysy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 511 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2021-12-16
查看ytysy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-24 14:21
是呀,同一速度下,定長也會發生變化,感覺高速脈沖比較指令不準。
ytysy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 511 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2021-12-16
查看ytysy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-24 20:37
我做過一個實驗可能能夠說明這個問題,由于我需要對切輪進行120分度加上減速機等,需確定脈沖量的多少。開始對1PG用可變速控制方式,即對1PG#25b12置1,加高速脈沖比較指令,即“DHSCS D200 C252 M12“(D200脈沖量,C252 高速計數器,M12伺服啟動元件)與"DTO K0 K17 D210 K1”經反復調試發現切輪定位很不準,后來改為定位模式(單速模式),即對1PG#25b8寫1 ,這樣切輪旋轉定位可以做的很準。這個實驗倒用不著根據測量來定位,但也會產生定位方面的問題,因此懷疑是不是跟PLC 的運算速度或是中斷處理有關