樓主  發表于: 2010-05-19 21:06
一個三菱的plc壞了,型號A2SH cpu
現在日本的富士公司寄了一份過來,我下載后用8.52的軟件竟然打不開,真是百思不得其解,請高手指點迷津,謝謝
描述:a
附件: 包裝機PLC程序.rar (10 K) 下載次數:162
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 到十樓看下
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-05-22 08:03
    看了樓主的問題,使我想到一件事情,償試著“修復”程序沖動。剛剛在前段時間到朋友公司喝茶閑聊,當中接一電話。(主要內容是該公司的一位服務工程師在外地搞服務,沒有三菱的原程序。我當時提出直接在現場不是可以下載在線監視嗎?友答:沒有注釋的程序(看不懂,應該說費時。程序不是那位工程師編的)。沒轍,只能把當時的調試程序網上傳給他(與設備上的實際程序有點區別,為了在現場盡快搞定這次服務作參考用)忽然我思索那怎么樣把有注釋程序的注釋復制到沒有注釋的程序中去呢?(記得網友說過這個問題的解決方案,當時沒有在意)回來后就思考這個問題,通過半個晚上的努力總算搞定。(平時也不會在這方面去思考這種問題)所以特別注意這個COMMENT.wcd的文件夾內容。修復程序的突破口從這里開始。
    現應廣大同事要求把具體二個問題的解決方法整理如下:
    1)    首先打開“包裝機”原程序(壞的那個),同時再打開其它三菱程序(好的)文件夾(小化些有利于二者作對比)中復制/粘貼二個文件(Project.inf和ProjectDB.mdb)到損壞的文件夾中。
    2)    按三菱程序文件規則新建一個明名(Resource)文件夾,同時打開它。
    3)    在空的文件夾中再新建二個文件夾明名(Others和POU),將(param.wpa)文件夾剪切粘貼到這里。
    4)    剪切二個文件夾(COMMENT.wcd和MAIN.wcd)粘貼到(Others)文件夾中。
    5)    打開(POU)文件夾,再新建一個明名(Body)文件夾,將(MAIN.wpg)文件粘貼進去。
    6)    直接刪除那個警告(warningl.txt)文件。
    我這里是用三菱8.0版本打開的,看來與版本沒有多大關系。
    好了,回過頭來說說程序的注釋怎么去復蓋問題:
    1)    同時打開有注釋和沒有注釋的程序文件小化點。(便于操作)
    2)    同時打開(Resource)文件夾,同時打開(Others)文件夾。將沒有注釋的(COMMENT.wcd)直接刪除,將有注釋的(COMMENT.wcd)復制粘貼上去。