我司有一臺設備,是采用Lenze的伺服控制器(型號為:E94P040S2FEX)和伺服電機(型號為:MPST0506303)控制,前段時間該伺服電機燒掉了,F(xiàn)在我們買了一個同型號的電機來替換,但裝上后不能轉動,依照說明書和倫茨的工程師的建議,對電機做自動調整?勺詣诱{(diào)整進行不下去。
有沒有哪位高手以前碰到過該類故障,請指點。萬分感謝!
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-18 12:52
個人感覺,倫茨的售后服務有點差。經電話咨詢服務工程師,也說不出一個所以然。
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-19 11:25
圖片:
圖片:
謝謝8樓、9樓,我先說明該電機上沒有任何名牌(如圖)。我昨天將電機的接線拆開檢查,發現和原來燒掉的電機有點不同。我將接線改位后,電機現在能進行自調整。且軟件也顯示自調整正確。但開機時伺服電機不能轉動。
xiedingkai
朋友才是真正的財富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 119 點
下載積分: 580 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-26 16:58
感謝各位大蝦的留言,經過多日的調試終于找到了問題,現在和大家分享一下。原來倫茨伺服電機MPST0506303的全型號為MPST0506303-XXXX,X代表編碼器的反饋類型。但由于我司設備上使用的伺服電機上沒有名牌,故沒有詳細的型號。所以買的新電機外表一樣,但反饋不同,故不能正常工作。