yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 20:47
最近做了一個實驗,兩臺15KW的電機工頻時測得電流55A,變頻時測得兩臺變頻器的輸入總的電流是38A,問題是電度表測出的用電量,用變頻器比用工頻還多出1度電,我想之所以工頻時電流大可能是無功的問題,但應該也不會有這么大的差距吧
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 21:14
電度表是機械式的,變頻器不一定省電,我也知道,但不明白的是電流怎么有這么大的區別
yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-09 11:30
引用
引用第3樓grt于2010-05-09 08:27發表的  :
變頻器也要耗電的。況且,你的電機運行負載不一定全在輕載狀態,如果滿負荷變頻就沒意義了。
變頻器輸出的不一定是正弦波。

我最不明白的就是電流不一樣大,為什么用電量卻一樣多