一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95875 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-08-24
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-28 20:16
70平方。按道理能用280A。最少也能用140KW。有點溫度是正常的,但是這么小的功率,就有溫度,可能。銅線材質上純度有問題!