yxgkrjy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 19:15
一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
wbj20008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 334 點
下載積分: 659 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2023-11-23
查看wbj20008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-29 09:28
92A電流沒有問題,檢查一下兩端接壓線是否壓實。