一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-28 19:30
電線沒什么問題。三條線溫度一樣嗎?有沒有測量三相負荷的電流平不平衡?有的由于電機銅線絕緣有微小破裂導致匝間短路,引起一相電流不平衡